quote:以下是引用www123456在2011-04-20 14:05:41的发言:
谢谢凡烨和各位的解答!
看来对于优化CPU通讯负荷来说,还是OPEN IE方式好一些,通讯完成后可以通过FB66注销服务,把连接资源释放掉,减轻CPU负担。不象NETPRO IE的静态连接那样对通讯资源永久占用。但可以利用一个连接执行多个通讯任务(可根据具体工艺情况,各个任务根据条件“互锁”),弥补这个不足,毕竟连接资源是有限的。另外300的连接资源远少于400,所以有CP多路复用功能也能使连接资源相对“宽松”一些。

好,对我的回答是很好的补充,我说我总觉得差点啥:-)