PLC输出接线问题

3824

23

2011-04-20 16:13:29

我公司使用的电磁阀为220V供电,电流很小才10mA左右,还有施耐德24V供电Φ22指示灯,负载基本就这些,输出为继电器输出,输出都是直接带的负载,好几台设备使用两年左右均有触点损坏。其现象为:1、无法带动负载工作,相应点输出时负载只瞬间动作一下(该点一直输出时),怀疑触点出现虚接。2、PLC相应点无输出时,负载动作,怀疑触点粘连。以触点动作频次来说的话两年应该超过10W次了,请问出现这些现象正常么?使用晶体管输出是否能使寿命更长一些?另外,能麻烦哪位前辈画个能延长触点寿命的接线图给我么,最好继电器输出和晶体管输出的图都有,不胜感激。