极其赞同“合”总的意见。
我们就权当这里是“精品论点的加工基地”吧。

我们现在模拟量采用“5点智能修正法”处理。
可以说如果传感器、变送器有足够分辨率和稳定性,测量精度可以大幅提高。
以前为了保证湿球温度控制精度,常采用调功器+浅盘式蒸汽发生器进行加湿。
这次客户为了节约开支,坚持采用电极式加湿器,开始我们还是非常担心的,而昨天测试的结果却出乎意料的好,湿球温度设定值17.0℃,波动下限16.86℃,上限17.21℃(标准要求±0.5℃)。
干球温度更是理想:设定值23.0℃,波动下限22.94℃,上限23.03℃(标准要求±1.0℃)。
出风静压:设定值20Pa,波动下限19.81Pa,上限20.48Pa(标准要求±2.54Pa)。
这些良好表现与模拟量分类处理、中值滤波、智能修正都有直接关系。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!