发布于 2011-04-20 19:44:38
51楼
西门子故障安全系统,分为distribute safety 和F_System两种,且不能混用。所谓故障安全,就是在控制系统出故障时,要保证被控系统处于一个安全状态。感觉国内还重视不够,我知道欧洲进口的游乐设施上很多地方使用了故障安全系统,我们索道用的是分布式安全系统,317F拖 ET200S 和414F/H 拖ET200M 分布式故障安全系统。故障安全系统编程时,只能从指令库中拖出指令,不能使用梯形图的使能端级联。指令库中的程序是经过认证机构认可的安全程序。
不过真是觉得向楼上有人提出的一样,西门子有几个人熟悉FAILSAFETY 系统呢?本来想去培训A7122,北京4月6号没人报名,没开班,晕!
这几天一直在看PILZ PSS 3000 CPU,也是故障安全系统的,感觉指令太简单了,就那么几条指令,比300指令少多了。