可以用WinCC的方法清除归档数据库。
打开变量归档编辑器,在左边单击归档组态,在右边的TagLogging Fast上右击鼠标,在弹出的菜单中选择Reset,就可以清空快速归档数据库;
同样,在TagLogging Slow上Reset,清除慢速归档数据库。
如果重新链接归档数据库,在激活运行状态下,打开变量归档编辑器,在TagLogging Fast上右击鼠标,在弹出的菜单中选择Link archive。
无论成与败,无论甜与苦,我还是我。