滤波器引发的变频器输出故障

已锁定

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

滤波器引发的变频器输出故障

754

3

2011-04-21 07:27:47

刚刚调试的一个项目中,变频器无法启动,报输出故障。
检查发现输出滤波器型号与设计不符,图纸要求的RF滤波器被电源滤波器代替了。
将电机跳过输出滤波器,直接接至变频器输出端,故障消失。
查阅滤波器相关参数,得知为了减少电源杂波,内部有高通滤波回路,对于变频器而言相当于输出短接。
后来将电源滤波器与输入端电抗器对换,问题解决,使用正常。
虽然在高次谐波滤除效果上电抗器输出不及RF滤波器。但是通过输出布线方式的调整,使测量信号的稳定性满足测试要求。