矢量控制确实有此现象。带负载、低频率时。会抖动。可能是电流突变、振荡造成的。
我想这是在变频器设计的时候,防止过流报警降低频率造成的。这是一个电流环控制。你可以看看手册后面的框图。
如果你的系统有“变频器出现故障时,自动抱闸功能”的条件下。可以把电流控制,力矩控制关掉。
“变频器出现故障时,自动抱闸功能”是提升系统必不可少的。任何断电、任何故障都必须在机械上可以制动、抱闸。
这种现象也可能是风机反转的原因之一。猜想1