用Profibus 控制变频器输出继电器显示四种状态的方法。
特点:
1、远端需要显示4种状态:停止、运转、报警、故障。
2、不想使用PLC的输出端子拉出一条线到远端。
3、变频器安装在远端设备上。
4、使用Profibus。
5、使用MM440变频器。(420也可)
在远端变频器使用自由功能块,编程如下:
P2866=0
P2865=0.6
P2864=2862
P2861=0
P2860=0.6
P2859=2868
P2856=0
P2855=0.3
P2854=2852
P2851=0
P2850=0.3
P2849=2858
P2818(1)=2815
P2818(0)=2817
P2816(1)=2813
P2816(0)=2811
P2814(1)=2091.7
P2814(0)=2091.6
P2812(1)=2091.7
P2812(0)=2862
P2810(1)=2091.6
P2810(0)=2852
P2802(3)=3
P2802(2)=3
P2802(1)=3
P2802(0)=3
P2801(4)=1
P2801(3)=1
P2801(2)=2
P2801(1)=2
P2801(0)=2
P2800=1
P0732=2819
连接:连接一个指示灯到变频器输出继电器2。
在PLC端发送控制字2,利用没用的位6、位7。
位6=1、位7=0代表故障。这时指示灯快闪。
位6=0、位7=1代表报警。这时指示灯慢闪。
位6=1、位7=1代表运转。这时指示灯常亮。
位6=0、位7=0代表停止。这时指示灯熄灭。