quote:以下是引用parker0000在2011-04-18 23:12:19的发言:
我为公司面试工程部电气主管兼主设计,出的强电部分的题目就是画出132kw电动机星-三角空载启动主、控制回路原理图,标出各元器件规格,这个题目只有电工4级的难度。招聘的技能要求都在招聘书里列明了,面试了6个(其中还有硕士),都有7年以上的电气工作经验,都声称符合招聘书里对技能的要求,但没有一个使我满意的。有1个在电气杂志上发表过文章,但根本画不出,还说没有挑战性!有1个精通PLC编程的(仅据自己介绍),估算1KW=2A都不知道,但说这种东西3天就能搞定。最基本的东西都搞不懂,还指望他能做主管并马上设计出合格的东西来?有几个就像此论坛上的一批人:3个接触器按电动机额定电流选,热继(包括把热继放在主接触器和电动机之间的)按1.05-1.2倍选,问他为什么,回答:如果小,则在启动瞬间可能误动作,或不知道,国产的就要这么选!空开选300A的,问他空开有没有可调的过载保护,为什么还要热继?回答有,但热继还是要,理由没有或怕误动作。结论:不求合理,只求最大。这样的能力和7年以上甚至13年以上的工作经验极不相称!都不知道平时在单位里是怎么混过来的........无语

对于星三角启动,如果共用接触器和三角形接触器是并联的,使用国产接触器是可以按照电机的额定电流来选的,实际上星三角就是个存在个线电流和相电流的关系,这样的话接触器的容量为电机额定电流大1.73倍,就比较好了,接触器也不容易坏,热继电器如果安装在线电流位置就按额定电流的1.05选取没有问题,如果安装在相电流位置就需要按照0.58*1.05,对于目前市面上有电机断路器可以购买,就不需要热继电器,直接使用电机断路器来作为电机的过载短路保护就好了。