回复:SCL 经验总结 大家一定要注意! OB1的神奇问题!!

暗夜精灵

  • 帖子

    317
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠客

注册时间:2004-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-21 15:13:23

1楼

OB1是系统组织块
默认需要一些零时变量存储特殊的数据,比如循环时间什么的
你用LAD建一个OB1,看他的变量申明表就知道了
如下,给你粘过来了
OB1_EV_CLASS : BYTE ; //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1 : BYTE ; //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY : BYTE ; //Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR : BYTE ; //1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system
OB1_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE : INT ; //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE : INT ; //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE : INT ; //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started


用暗夜的眼睛寻找工控技术的精灵