quote:以下是引用nucman在2011-04-21 14:41:04的发言:quote:以下是引用jingshen526在2011-04-21 14:10:31的发言:今天,终于做通了2台315 2PN/DP以太网S7通信。这个过程中,发现了2个问题:
1.下载硬件组态、网络组态、程序块需要各自单独下载。

这种下载方式是不行的,下载后ip丢失。
2.如果下载之前是run模式下下载的,下载完之后,要先打到stop,再打到run,否则,报接收报18号错误(16#12)
点击此处查看附件
这两个现象都很诡异啊,我在做实验的过程中很顺利,没有出现上述问题啊。能否将程序以附件形式挂出来,以便大家帮忙分析一下?
原因已经找到了,是系统数据文件夹的问题。将硬件组态中编译保存之好,再下载程序就不出上述问题了。也无需非要单独下载。