quote:以下是引用0不是1在2011-04-21 08:03:12的发言:
回 Zane 侠:
温度传感器
级 别:1/3DIN B
零度时阻值误差 %:±0.04
温度误差 ℃:±(0.10+0.0017t)
温度系数TCR误差Ω/Ω/℃:0.003851±0.000004
隔离变送器参数:
输出电流: 4~20mA
线 性 度: 0.1% FS
误 差: 0.2%FS
你的测量误差是>0.1℃,所以你的测量值小数点后第2位的值是无效的,如果你要做到小数点第2位是有效的,则测量误差必须小于0.005℃.
按你的传感器的精度,温度跳变0.2℃是正常的,精度已经很高了。再做10次平均就是你所说的所谓精度了,没有必要。