你用的是MM440就好办了。提供一条思路:
MM440的负荷是可以输出的。你可以把力矩电流分量通过变频器的模拟量输出,加入到第二台的模拟量入。把第二台设定成 微调PID控制。这样第二台就会在通讯传过来的频率设定值上加减第一台的值,达到负荷分配的目的。