回复:802D 611UE y轴出现380500 Profibus-Dp 607报警

西门子的西

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游民

注册时间:2010-11-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-21 23:24:26

2楼

原因

虽然已经设定了最大电压,但是设定的额定值无法传送到电机。原因可能是电机未连接或缺少一相。


措施

- 检查电机/变频器连接电缆(缺少相)
- 检查电机接触器
- 存在DC母线电压?
- 检查DC母线排(检查固定位置的螺栓)
- 功率模块的Uce监控已经响应(通过电源关/开来复位)
- 更换功率模块或者控制模块


应答

复位故障存储器


停止反应

可参数化





1、电机如有动过,检查电机相序是否有误,检查电机三相电阻是否平衡。
2、测母线电压,检查母线螺丝是否拧紧。
3、量一下母线两端分别对三相的电阻值是否有规律性,初步确认功率好坏。
4、如有同型号功率模块,调换试一下;如有可调换的轴卡,调换试一下。

功率模块上有问题的几率很大,这方面问题我们修得比较多。
上海数控技术开发,QQ 1967199755