1、831报警楼上已经说过了,下面看一下我之前发过的信息,希望对你有帮助。
2、(电源和状态检查)检查PP48/72上面电源灯、准备灯、数据交换黄灯、过热灯是否亮,三个扁平插头是否有松动。正常是亮电源灯、准备灯和数据交换灯,其中数据交换灯是黄色的,是正常情况。如有异常,需要再仔细查了,首先检查24V电源。如果此处有问题请追问。
3、(地址分配检查)检查PP48/72上的一个小排拨叉,数值计算等同于二进制,PP72/48 的总线地址由模块上的地址开关S1 设定。第一块为9,第二块设定为8,第三块设定为7,如果是使用DP/DP耦合器,在802Dsl 端的总线地址固定为6。
4、(检查电阻开关位置)检查PROFIBUS插头是否插好,同时检查插头上的那个小拨叉(电阻开关)。插头只一根线,置ON,线是一进一出的置OFF。这种可能性会比较大。
5、(插头接触排查)还是PROFIBUS插头,如果需要,用美工刀片将插PROFIBUS插头的插座里的针整理一下,针上的小叉可以叉开一些,但不能太分开,以免插头插不上。(这种情况是最隐蔽的,没接触过这种情况时很难发现)
6、可拆开PROFIBUS插头检查一下。
注意检查所有PROFIBUS插头,从PCU到驱动。
如问题解决了记得给大家分享。