回复:新手,询问440在升降系统中的应用问题

RAYN

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-04-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-22 01:28:29

9楼

谢谢各位的热情回复~目前也向各位前辈说说目前的情况:
1、原配的电磁抱闸(380V/55N的交流阀用电磁铁)的确是和电机一起启动的,不过经过我们的测试,在启动的初期有一部分是可以打开的,有几个无法打开,比例大概是6:4,所以正纠缠中~呵呵,不过已经决定都换成220V同规格的了,重新布线中。
2、其实当初最早的问题是有些启动不起来,这两天经过测试发现主要问题是配重小了。因为当初没有变频器的时候,主要靠5-10倍的超大启动电流来启动的,现在加了变频器,经观察启动电流最大被440限制在6.7A左右,当然电机没劲了。这个理论是否成立?望各位前辈给个指点;这两天正在进行增加配重的工作
3、目前是控制5、6的通断进行正/反转和停止,P1121=0.1的情况下没有报错,俺承认俺有点提心吊胆和侥幸心理。。问题是:整个系统的行程只有2.8米,负载全行程运行时间只有16秒。启动是靠继电器启动的,停止目前是靠行程上的行程开关来完成的,所以,不好做个长点的下降曲线啊,停止时间过长,负载就直接冲地了。所以。也请各位前辈支支招~
拼一醉,而今乐事它年泪
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。