quote:以下是引用半截蜡烛在2011-04-16 09:37:26的发言:
这是祸是福各有品说,搞设计的想要如此保护自己的成果无可非议,但是这样会给用户带来很多麻烦,有些设备的程序本来就不完善,使用中可能控制工艺的要求需要改变程序,这些以后都只能由设计者来完成,对于我等搞维护的来说那是噩梦,看不到程序也就对一些莫名其妙的故障无法做出正确判断,读了程序心里多少还有点谱,知道控制过程和原理处理问题就快多了。
我们就有一台电机不受信号的控制(有时),常常自己罢工,起先以为按钮有问题,换了N个也没解决问题,(还挨了领导许多的骂:一个电机你们都控制不好……。)查看外部信号都正常,这下可把我们这些电工师傅搞得彻底郁闷了,还好这程序没加密,一监视断定RS触发器地址重复,一查结果是这个位包含在一个计数器的字里面,您说我们冤不冤啊?
真想给那程序的设计者一耳刮子……。


是该给他一耳刮子,我觉得如果要加密,就要负责处理涉及加密程序的问题