有一种简单的方法,能分辨WINCC与PLC之间的通讯状态:
1.引用PLC程序里面的地址编辑一个变量,比如M0.0对应WINCC变量名TAG0
2.在WINCC画面里创建一个文本,在文本显示的动态里连接TAG0,在左下角里有个选项,叫“变量状态”,选择这个选项,里面有通讯中断,通讯正常之类的选项,相应的把这个动态显示出来就可以了。
其实西门子软件本身就带了通道的检测,大家只需要加以利用就好。