发布于 2011-04-22 11:46:19
13楼
对660进线电压的话,我们一般是选2600V-2800V的管子,2400V是不敢用的。但你用的是株洲的管子,你可以向他们咨询一下,他们管子在这种工况下是否可用。另外,管子两端的阻容吸收也是要考虑的,是否有效关断,这也是关键因素。
在装置良好的情况下,现在版本F030误报的可能性已很小。
至于装置良好与否是否会影响谐波,我觉得不会,除非装置本身无法保证硅的开通与关断。
理论上讲,谐波与发电/电动的关系不太大,只与导通角的大小关系密切。