quote:以下是引用HUANGZE75在2011-04-22 08:32:36的发言:
楼上,自己的实践经验再结合理论,国产接触器按照1.732倍选择有什么问题,如果是正反转频繁,接触器的容量我还要加大到2-2.5倍,这样接触器才耐用,热继电器整定电流为额定电流的1.05倍有什么问题,电机都是有一定的过载能力的,选择这个系数比较好。我现在做电机控制电路都不使用热继电器了,使用如施耐德的GV2,正泰的NS2电机断路器来作为电机的短路过载保护。
首先,不要偏题。我们现在谈的星-三角,是AC-3。AC-4按样本是2倍,正确,但不是基于耐用,是必须。其次,我们谈的是合理选型,你选1.732可以,但不合理!你的1.05倍的依据是电动机都有一定的过载能力,没道理!按GV2的动作曲线,当电流持续达到整定值1.5倍时,是60秒跳闸,2倍是10秒跳闸,你还要电动机的过载能力到什么程度?!