回复:430的控制?急呀!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-08-28 18:13:13

0楼

可用,也可不用。如果采用一个PLC很方便的解决了这个问题,如果不用PLC,仅采用装置内部的参数化设置,也可以完成你的任务。比如采用“自由功能块”搭一个监控电路,当实际频率达到最大值,而此时的管路压力未达到设定值时,监控电路输出开关量,闭合附加水泵投入工作。反之,关闭附加泵。不过,这种监控器好像设计有些难度。由硬件搭一个监控电路,既简单也便宜。
最佳的方案是采用一个单片机完成此事。省事,成本也可以。