在变频器使用过程中,经常会使用总线控制。对于MM4变频器常见的总线通信有USS、DP,在使用过程中相信大家经常会遇到各种问题。例如:
1,变频器故障F0072,F0070等
2,控制字的处理
3,EMC相关问题
这段时间大家就MM4系列变频器Profibus DP和USS通信,出现的各种问题以及处理方法进行了经验分享。大家就程序处理、变频器参数和EMC等提出了不同的处理措施。虽然EMC问题处理比较棘手,但是相信经过大家的讨论后,大家对于处理这类问题还是会有很多收获的。
根据讨论的情况,推荐下载中心如下文档,供大家参考。
文档编号8894584:MICROMASTER 4, SINAMICS G120/G120D: “PROFIBUS 参数读/写示例
文档编号25339501:检测故障 F0070
文档编号22797465:通过PROFIBUS寻址MICROMASTER的数字输入和输出
文档编号A0279:MM440与S7-300通过DP通讯实现读取和修改参数例程
文档编号A0049:驱动通讯基础
文档编号5264495:MICROMASTER 4:USS报文超时设置
文档编号F0036:MM4 变频器的USS 通讯方案