续上:除了上面出的问题,还有就是有几个变频器通讯板接触不好报F070故障,说句实在话,DP通讯板确实容易接触不好,这是440的一个弊端。
常和工控人员交流,大家都说其实我们的通讯已经做得不错了,下面是我们的标准做法;
1,变频器接进出线电抗器,电缆使用3+3屏蔽电缆。
2,每个中继器带16台相邻变频器,加上有源的终端电阻。(虽然西门子的PROFIBUS网络连接器已经内置了终端和偏置电阻,通过一个开关方便地接通或断开,但会因为网络连接器故障或其所连接设备的故障而影响整个网络的稳定。所以我建议最好还要加上有源的终端电阻。
3,良好的布线,DP网线单独穿金属钢管,金属钢管可靠接地。
4,良好的接地,包括PLC的接地,控制设备的接地,DP线的接地,接地线要求粗而短,对于DP线要多点接地。
5,PLC,DP通讯板采用不间断供电电源(UPS)供电,DP通讯板提高供电的安全可靠性,并且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。