quote:以下是引用yming在2011-04-10 23:39:39的发言:
我两种网络(USS、Profibus)都用。
控制7-8台MM440变频器就用200-USS。超过就用315 2DP +DP模块。
对于200-USS来讲就是做好通讯电缆各节点之间等电势。没出现过通讯故障。
对于300-DP网络来讲也是如此。仔细对正DP模块插座,确保结合到位。检查、压接各个插头。运行中,没遇到什么问题。 偶尔在急停(20台全线紧急停车)时出现F0070故障。在触摸屏上做个复位(按钮)。