quote:以下是引用逆雨潇潇在2011-04-11 23:41:58的发言:
quote:以下是引用梦天空在2011-04-11 09:07:14的发言:
quote:以下是引用SCYLLA在2011-04-09 20:21:28的发言:
quote:以下是引用H.L在2011-04-03 20:17:29的发言:
刚开始用200通过USS协议控制MM440的时候,发现变频器PE端不接地线时,变频器一运行通讯就终端,一停止通讯就正常,接好地线后就好了。从此在应用变频器的时候,非常的注意接地、屏蔽、布线方面的工作,实践表明效果非常好。
USS协议非常好用,只是从站不宜过多,几台还可以,因要考虑到轮询间隔时间,所以多台时建议用DP通讯。
用300通过DP来控制MM440,发现性能确实比USS协议要快的多,可靠的多。
可是却容易报F0070故障,主要是DP模板容易受干扰,也和MM440的结构设计有关,通讯板总感觉插不紧,所以也很有必要装一些抗干扰的装置。
一般我都是用外部端子来控制启停,用通讯方式控制频率。

大侠们帮帮忙!我也想这样!但不知道怎么做!

其实用总线控制大家还是不熟悉,感觉不稳定,但这是趋势,总线连接要比硬接线节省大量的电缆,卡件,继电器等,传输的数据还多。关键是要做好抗干扰工作,做好接地。遇到问题需要我们想方法去研究去解决。而不是后退。
至于你所说一般我都是用外部端子来控制启停,用通讯方式控制频率。,既然用了通讯为什么还要用外部端子来控制启停啊,为了稳定吗,如果受到干扰,频率也是不稳定的啊。


是啊,很有道理,如果为了防干扰就应该去解决,而不是逃避,用通讯就是为了节省成本和大量数据交换。如果既用通讯又用端子,那和以前的用端子控制启停用模拟量控制频率又有什么区别,我觉得这样做失去了通讯的意义。毕竟自动化设备是要越做越先进的是要形成大规模网络化的。