回复:应用探讨——MM4常见通信问题处理探讨——发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-22 16:20:28

13楼

quote:以下是引用rock_wei在2011-04-12 15:00:38的发言:
quote:以下是引用kevin_T在2011-03-30 09:29:08的发言:
在使用DP通讯的时候经常报F0070故障,自己的一些检查方法:
1,EMC问题,检查接地,布线;
2,变频器输出电缆最好用屏蔽电缆;
3,变频器看门狗时间设置P2040;如果设置的过小也会报故障滴;
4,PLC程序控制问题,控制字需要周期性发送滴;
大家补充啊


EMC问题……查起来可头疼了,想着就头疼
一般我就把P2040放大,甚至放到过1000ms。
不过强烈建议——不要设定为0,要不真的通信中断了,变频器也不停机,保持之前的状态继续运行——存在隐患呀。。。到时就只好拍急停或断电了。。。