Modbus/TCP协议相对于其他通信协议来说是相对比较简单的应用层协议,因此对于用户来说开发应用程序是相对比较容易掌握的。
在本次交流过程中,我们着重讨论了基于WinCC的Modbus/TCP通道使用,主要涉及到使用Modbus/TCP通道与第三方进行通信时的设置注意事项,包括地址映射,采样周期设置等,同时大家一起分享了宝贵的现场应用经验。
通过本次讨论,可以看到大家交流了彼此使用的经验,并澄清了一些技术要点,为以后实际项目中提供宝贵的经验。
下面是根据此次讨论中整理总结:
1)在通道参数设置中,CPU的类型选择至关重要,其中分别包含了Modcion,AB和通用三种类型,因此当与具体的设备进行通信时如果为非Modcion,AB可以选择通用类型,这样能够优化通信性能。
2)关于地址映射(主要涉及到偏移量)需要根据通信伙伴设备的说明来定义,因为不同的设备其偏移量是不同的。
3)由于从WinCC V7.0开始免费嵌套Modbus/TCP驱动程序,因此相对于PLC而言该解决方案是推荐的西门子首选解决方案。
本次探讨的发帖整理请参见
此处。