产品技术介绍—基于SIMATIC WinCC的Modbus/TCP通信—发帖整理

已锁定

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

产品技术介绍—基于SIMATIC WinCC的Modbus/TCP通信—发帖整理

2924

8

2011-04-22 17:58:20

Modbus/TCP 是运行在TCP/IP上的Modbus 报文传输协议。通过此协议,控制器相互之间通过网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信,Modbus/TCP 协议已经成为一通用工业网络应用层的标准,在2004年成为国家标准,因此得到了非常广泛的应用,对于西门子而言,同样有基于Modbus/TCP的通信解决方案,包括PLC、HMI等。
开设本话题主要召集大家讨论针对SIMATIC WInCC Modbus/TCP通讯解决方案进行探讨,主要在以下几个方面进行交流:
1 WinCC中的Modbus/TCP Channel的使用
2 通道属性参数设置及含义
3 如何根据不同的服务器设置变量的刷新时间Cycle Time
4 地址映射,通信诊断
Modbus/TCP协议相对于其他通信协议来说是相对比较简单的应用层协议,因此对于用户来说开发应用程序是相对比较容易掌握的。
在本次交流过程中,我们着重讨论了基于WinCC的Modbus/TCP通道使用,主要涉及到使用Modbus/TCP通道与第三方进行通信时的设置注意事项,包括地址映射,采样周期设置等,同时大家一起分享了宝贵的现场应用经验。
通过本次讨论,可以看到大家交流了彼此使用的经验,并澄清了一些技术要点,为以后实际项目中提供宝贵的经验。
下面是根据此次讨论中整理总结:
1)在通道参数设置中,CPU的类型选择至关重要,其中分别包含了Modcion,AB和通用三种类型,因此当与具体的设备进行通信时如果为非Modcion,AB可以选择通用类型,这样能够优化通信性能。
2)关于地址映射(主要涉及到偏移量)需要根据通信伙伴设备的说明来定义,因为不同的设备其偏移量是不同的。
3)由于从WinCC V7.0开始免费嵌套Modbus/TCP驱动程序,因此相对于PLC而言该解决方案是推荐的西门子首选解决方案。