发布于 2011-04-23 02:12:05
83楼
看了一遍,很多都还不错,有些大家搞混的要说一下。
1、V/F控制说的不太准确,应该是压频比控制,注意电压、频率比率可能不是1:1,是有各种曲线的,不要以为就是直线控制, 平方转矩类负载也是V/F控制,但V/F曲线不一样。
2、矢量控制,这个非常复杂!siemens的分slvc vc两种吧。与其它变频器区别开来,要从最初的电压矢量和电流矢量开始,slvc近似于电流矢量,而vc矢量是siemens和ABB竞争的产物,也是争得变频控制最高技术的产物。这里不得不提及ABB的DTC直接转矩控制技术,siemens的VC 与ABB 的DTC是互不相让,而各有优劣的。VC电机低频时谐波干扰小,效率高,但总体响应速度不如DTC,二者难分伯仲。想了解的可网上搜搜啦。
3、V/F 和VC 的区别首先不能和加减速曲线混淆,其次是二者是开环和闭环控制的要求不同(V/F也可闭环,不过是外部闭环),反映到二者控制精度不同。举例恒压供水是闭环控制,可那是控制水压。
4、注意变频器的内置滤波器的英文最早是radio filter,也就是音频滤波器,说白了就是防止收音机、电视机的音频受到干扰。现在只不过把滤波范围扩大些,就把radio去掉了,滤波中心点没有多大变化。
IT行业网络通讯的频率很高的,随着科技进步,频率也是越来越高,相应的变频器的EMC问题也越来越受到重视。当然,这是因为受到变频的干扰日益增大的缘故(工业自动化做通讯时最讨厌的干扰源就是变频,这也算IT行业吧,都是信息科技)。
5、至于装柜、接地问题,可参见 siemens EMC规范手册,很详细(国内没几个能做到的),就不多说了。但有一点,还是要啰嗦的,就是信号一定要使用隔离器。
就说这些,呵呵。
1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要