回复:关于s-200编程——库

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15604
  • 精华

    102
  • 被关注

    966

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-23 08:03:12

44楼

改名字好了吧?
程序啊……说实话,用上了全局变量T就不可以多次调用了,这样失去了库的作用。除非你这个子程序在程序上只出现一次只调用一次。
库是可以移植的。就是说可以在这个程序copy到其他程序,而且无缝连接。但是你程序里有t37。加入另一个待植入的程序也有t37的话就无法植入了。充其量你这个只能是个单一功能的子程序。降低一个层次的话,程序是没有问题的。功能已经达到了。