quote:以下是引用凡烨在2011-04-22 16:02:23的发言:
现在,抛出倒数第二个问题:-)
故事的场景:CP443-1与CP343-1在以太网上建立ISO on TCP的连接。当S7-300PLC断电后,可能出现CP443-1的设备无法与WinCC进行连接通讯,即使S7-300PLC上电,也无法再次与其连接。
原因??欢迎“猜”,如果说,这个问题如果没说清楚,请说明。

300断电后,同400间通讯连接也断了,400编程没有检测连接状态并作为条件,再次发送和接收,例如用FC10(若支持)进行连接状态的判断,还在执行执行相应的发送和接收块,使400通讯资源不足发生故障,"牵连"了WINCC?
(又补充了一下FC10状态信息:
通过AG_CNTRL功能,可以诊断连接。 必要时,可以使用该FC重新建立初始化连接。
可通过设置命令实现下列动作:
1\读出连接信息
根据状态信息,可以确定复位所有或单个CP连接是否有用。
2\复位已组态的连接
可以复位CP的个别或所有连接。
3\终止活动连接,并重新建立连接)