13楼

跟我们用的变频器设置的A061是一样的。U072连接K521,通过选择即能走端子控制,也能走通讯。走通讯时PLC发过来的b3015对应的是变频器故障(状态字)和变频器控制电源的浮点还有风机控制电源的浮点并联信号。
我们用的变频器的问题是在上位中电机超温报警、变频器超温报警、B415连接的三个浮点都有报警,可是变频器报A061时上位没有任何故障显示。经过分析,我们认为CUVC板可能坏了,现在换了块新板子,看是否还会报这个故障。
每天进步一点点!