回复:长编之论!70VC的F011终于暂告一段落!(问题总算有着落,已经得到解决)

程亮

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-23 14:49:38

51楼

F025说真的,我也遇到过3次了,首先声明下我对西门子的变频器真不熟,帮售后的去个现场看下故障,6ES70报F025,,看看说明书,以为电机有问题?测量电机无问题,电缆也无问题,把两台一样的变频器挂的2台电机对换,故障依旧,,证明不是电机问题了,,,开始报故障时复位后还能工作段时间,但是时间一长又频繁报故障,当时没找到好的解决办法,咋办呢,我就在那瞪眼,瞪啊瞪啊,居然不报了,,于是又正常工作了一天,第二天又报F025,,没办法了,求人吧,打了一通电话,检查了CT,看不出来啥问题,后来听说有可能是触发板坏了,,,找了块板子,就给换上了,心中那个紧张啊,其实那是我第一次拆西门子的变频器,客户不知道,嘿嘿。换完就好了,,于是收工。。。过了些日子另外台设备也报F025,据说刚开始也能复位,但干着干着就不行了,上电就报,我上去后一看,心想不是又要换触发板吧。测量电机正常,脱开电机空载报F012,再该P100=1,还是报F025,重新插拔CUVC,不行,接着捣鼓捣鼓了参数,忘了改了哪个参数,,,发现一直报F061,怀疑CUVC故障,,,一狠心从别的设备上拆了个CUVC换上,试车正常.OY,心想这次居然碰到这个死耗子,屁颠屁颠的就回去了。第二天用户又打电话来说又报F025了,我那个想哭啊。。。。。去了后二话没说直接找快F025给换上了,,,至今没见故障。中间那个曲折啊,,,,想想都晕。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。