互感器的容量问题,输出容量不够大,也就是说互感器的输出内阻不足够大,当外部负载电阻增大时,电流源的电流有更多的部分分流到互感器的内阻上啦,输出电流就减少了。这是最主要的原因。导线电阻也有影响,但属次要原因。解决办法:换个大容量的互感器。或换低内阻的电流表。