发布于 2004-08-29 09:03:34
0楼
倒!快速调试说得很明确,怎么看不懂呢?
P1910=1/3必须给运行信号,你就等着吧。自识别以后P1910自动回0。你也可以通过BOP简易操作面板观察到装置的自识别结束。
快速调试,先将P1910参数掠过,进行P3900=3,结束快速调试以后,紧接着做P1910=1/3(P1300=20时),然后接着做P1960=1,即可结束所有的优化与识别,然后再设置你的功能、滤波时间、规格化信号等等的参数化工作。这样的识别过程,与手册介绍的不一样,但是在网上课堂里做了修正。这种步骤可以100%的识别PASS。而手册上的那种步骤经常是识别失败的结果。
海哥提示大家去网上课堂,我想是非常中肯的。在网上课堂里几乎涵盖了所有的使用、操作MM4的基础、入门知识。没人、也没工夫在这给MM4或西门子的技术支持做广告,既然你要使用MM4,就应该塌下心,仔细的搜集所有有关的MM4的资料,研究它,理解他。不要在论坛里只言片语的问些问题,以此“快速入门”,那样出了问题你还是不懂,倒霉的事情就会找到你的头上了。