发布于 2011-04-24 11:34:16
4楼
在内蒙有一台90kW的430变频器(风机、水泵类),在年前总是报F0003故障(频繁的时候一天5、6次,有时候3、4次,有时候一天没事),后来不报了(本人一直以为是屏蔽了F0003,海哥也说过不能屏蔽),现在改成显示A0922,输入输出电流为零,频率输出正常,造成水泵停转,只有按停止按钮,再次启动才能重新运行。
有时候操作人员反映,电流与频率均为零,此时复位键无效,拉闸再上电,变频器才能正常,问题出现的频率也挺多(当地电工没有见到,仅凭司炉人员口头描述)。
因为是锅炉一次循环水,这个变频器原则上是不允许出现问题并停机的,现在问题在晚上频繁出现,搞的用户意见很大。
给客服打电话,客服认为是用户电压波动太大造成的(白天接近440V,晚上不到380V)。不知道是不是这个原因,如果是,该怎样解决?总不能在内蒙放弃使用西门子变频器吧,请高手指教!
sgpg