项目简介:
S7-300(CPU 315-2 PN/DP) 8台,工控机(上面已运行有WINCC监控软件)8台,每一台工控机通过SCALANCE交换机以以太网方式与S7-300通信。我们想在此基础上另外加一台PC机将8台S7-300全部连接起来,利用C#重新编写一套监控系统,将之全部集中管理。
问题:
1、利用PC上的 C# 监控程序通过交换机与8台S7-300通信时,PC上是否需要安装西门子网卡?
2、PC 上是否必须安装SIMATC NET软件?
3、C#是否必须通过访问SIMATC NET中建立的OPC服务器来读取PLC中的数据?还有其他方法没有?
4、PC 通过交换机同PLC通信时,一般是用什么协议?
5、OPC协议和工业以太网协议是平行的协议么?
6、PC 通过交换机同S7-300通信时,是否影响当前的工控机运行?
7、C# 能否直接通过交换机与S7-300通信?