发布于 2011-04-24 19:20:20
25楼
楼上的,可以这样来说,一个电机,不论是几极的,额定转速是可以任意设置的(在电机的允许工作范围以内),但是50Hz时的同步转速是绝对不可能变得。这是电机的结构和特性决定的。
举例,以4极电机为例,50Hz的同步转速为1500rpm这个不可能变,但是用变频器设置它的额定转速可以是710rpm;960rpm;1460rpm;甚至(如果电机允许)2960rpm也行呀。但是,
如果额定转速定在710rpm,他的额定频率就是(750/1500)×50Hz;
如果额定转速定在960rpm,他的额定频率就是(1000/1500)×50Hz;
如果额定转速定在1460rpm,他的额定频率就是(1500/1500)×50Hz;
如果额定转速定在710rpm,他的额定频率就是(3000/1500)×50Hz;
也就是说,既要设置额定频率(不一定额定频率就是50Hz),也要设置额定转速(要把电机滑差“通知”变频器)。
我是你的朋友