CP343-1(6GK7 343-1EX21-0XE0)损坏,由于该模块已经停产,使用的CP343-1 Advanced (6GK7 343-1GX30-0XE0)替换。通过硬件组态替换并下载到CPU后重启,CP343-1Adv显示正常,CPU315-2DP停止运行BF灯亮,诊断缓冲区如下:

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 2.0.11

机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 4563
由 I/O 访问错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FC 编号: 50
模块地址: 12
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
19:37:27.725 2011-04-03


事件 2 / 100: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 288
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
19:37:27.715 2011-04-03


事件 3 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
19:37:26.902 2011-04-03


事件 4 / 100: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:由 I/O 访问错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
启动信息:
- 启动不使用已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电后的自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
19:37:26.900 2011-04-03


事件 5 / 100: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
19:37:25.916 2011-04-03