quote:以下是引用龙在江湖在2011-04-03 20:38:54的发言:quote:以下是引用TTOJAN在2011-04-03 16:13:23的发言:
v/f控制是恒压频比控制,主要是根据给定的电压频率比值曲线来控制电机,该控制方式简单,主要应用在控制精度不高的场合,且能源的利用率也较低。
矢量控制方式的原理是利用空间矢量算法,使电流产生的磁通无限的接近磁通圆,极大的提高了电源的利用率,并且在控制精度上也有了很大的提高。该方式在变频器中是主要的控制方式。
基速以上需弱磁,那应该如何解释?
因为当变频器的输出频率达到基频以上时,由于变频器半导体元件及电机绝缘的耐压限制,电机电压端子上电压不能超过额定电压,只能保持额定电压,随着输出频率F的增加,则U/F的比值下降,气隙磁通也随之减少,所以进入到弱磁控制。当采用矢量控制时,因为受直流母线电压和最大调制深度的限制,变频器输出电压同样不能超过电机额定电压,频率增加,U/F比值同样变小,进入到弱磁状态。