quote:以下是引用rama在2011-04-06 15:19:35的发言:
我正在使用几台M440的变频器,可为什么电机过载时不报警?请那位指教。谢谢!


我不知道你说的电机过载是什么情况?我的了解是这样的,如果变频器的输出电流大于P0640*电机额定电流,则MM440变频器会出现A0501的报警,这时电机不会马上停机,而是减速直到最后停机。如果MM440的输出电流大于最大电流限制,则MM440马上会出现过电流故障F0001。你的电机过载是什么情况呢?
来自西门子技术支持与服务