故障F30022

已锁定

1638888

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-05-14

普通 普通 如何晋级?

故障F30022

4453

0

2011-04-25 07:35:01

S120系统,6个BLM+N个MM。刚调试完成,现在试生产。
在调试过程中其中一个变频2次报F30022(代码10bin),按要求断电复位正常。
昨晚试生成过程中又报F30022(代码10bin),断控制电源24V,在上电故障依旧。最后停个所有变频,断BLM,才算故障复位。

F30022 功率部件:监控U_ce
信号重要性: 故障原因: %1 bin
驱动体 : 所有目标
反应: 关 2
应答: 上电
原因: 在功率部件,半导体集电极- 发射极电压(U_ce) 的监控响应。
可能的原因:
- 光波导体断开。
- IGBT 控制组件的电源故障。
- 电机模块的输出端短路。
- 功率部件半导体损坏。
故障值(r0949, 二进制):
位 0:相位U 短路
位 1: 相位V 短路
位 2: 相位W 短路
位 3:反射器使能故障
位 4:U_ce 累积误差信号中断
参见: r0949 ( 故障值)
处理: - 检查光波导体,如有必要,替换光波导体。
- 检查 IGBT 控制组件的供电 (24 V)。
- 检查功率电缆连接。
- 选择并更换损坏的半导体。

按故障代码10bin,为相位V 短路。
1、检查电机电缆无问题。
2、光缆无问题。
3、IGBT的供电24V查不到,想如果有问题的话不会只报V相错误

怀疑CIB板可能出问题。

请教:1、IGBT的供电24V怎么检查。2、CIB板故障会否引起F30022.