quote:以下是引用凡烨在2011-04-22 16:02:23的发言:
现在,抛出倒数第二个问题:-)
故事的场景:CP443-1与CP343-1在以太网上建立ISO on TCP的连接。当S7-300PLC断电后,可能出现CP443-1的设备无法与WinCC进行连接通讯,即使S7-300PLC上电,也无法再次与其连接。
原因??欢迎“猜”,如果说,这个问题如果没说清楚,请说明。
呵呵,“猜”的确是很难,楼主如果能把WINCC的SMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01.log文件的内容粘上来,可能更好分析一些。
能想到的就是WINCC走S7 TCP/IP通讯其实是基于ISO ON TCP 的,用的也是CP 102端口。也就是说WINCC和S7400之间的S7通讯、S7400和S7300之间的ISO ON TCP通讯都要使用102端口。是ISO ON TCP的端口的问题?还是S7400任务资源的问题?呵呵,如果楼主能提供S7400的CP和CPU的在线连接状态的截图就更好了。感觉不象是任务资源的问题,S7400的S7任务资源有几百个,SEND/RECV任务资源倒是有限制。会不会是SEND/RECV的任务资源限制了WINCC与PLC之间的通讯?呵呵,感觉也不太可能。
下午有CPU,争取做一下实验,实践出真知!