其实各种现象都是有原因的。
对于上电后又可以运行的故障要仔细分析:
为什么断电重合闸又可以了?因为西门子变频器有自己的保护功能。例如:当发现模块过热(r0037)、电机过热(电机模型)会通过降频、报警、故障停机保护动作。
当你“休息”了一段时间(冷却了),又可以运行。重新上电也相当复位,但温度没降下来,又会重现故障。(内部是个积分环节,这些以前的帖子讨论过。海哥也有专门的帖子)
这时要检查风机(是不是转向错误?)加大停机时延时。
尤其要注意不要ON了之后给定长时间是0。
当然也有电路板焊盘因过热开焊。这种往往是昨天停机,今天就启动不了的现象。