quote:以下是引用yming在2011-04-24 20:26:51的发言:
z侠,现在是已经用上了430,如何处理的问题。
因为430没有最小电压控制器,对于供电电压跌落还真不好处理。
可以试试:
1、让P0210=380(一定要改成380)来定义,何时报欠压和此参数有关。
2、可以少许降低电机额定电压参数:P0304=370V ?(我没试过)避免出现输出电压达不到而报警。但MM4变频器在此定以后,输出到达额定频率50Hz的时候,电压370V是肯定的。
以上两项都要在“快速调试”中进行。
3、要注意变频器供电(进线)电缆的截面。由于电流是脉动的,峰值会比较大(看一下技术委员会里的帖子),截面小了,会造成实际进线电压也是脉动的跌落。
对A0922还真得打开变频器,认真检查输出回路;测量电机线路、电机状态。我觉得:如果电机回路检查没有问题,那变频器是有故障了,还可能是不易察觉的接触故障。
如果P0304改为370V.当白天电压440V时,会不会报过电压?
另输出侧电机以及线路无问题(使用摇表测过),只是内蒙所有的供电线路均无零线。