丹佛斯的变频器上这里来问怎么用?是不是有点不太动脑筋了?
不要以为各品牌的变频器操作方法和使用都是一致的。全世界的变频器产品并没有统一的硬件结构和软件结构。每个制造商的技术路线和技术风格都有区别。
比如说,最小功率限制,西门子的变频器并没有严格的禁止,只是推荐装置与电机的功率差不要超过(好像是)20:1(针对V/F模式),或4:1(针对矢量模式)。如果你在V/F模式下,可以把电机的功率设置的很小,也能工作。变频器并不拒绝你设置电机的铭牌数据。当然,功率比差的越多,控制误差和控制效果越差。我曾经用一个5.5kW的MM440控制一个100多瓦的小电机工作,调速是没有问题的。参数都是按照电机铭牌数据输入的,也可以做辨识,也能顺利通过。当时就觉得很有意思。采用的是V/F控制。
至于丹佛斯的装置,他拒绝最小功率的设置,说明他的要求还是很严格的。不允许功率比差的太大。