quote:以下是引用HUANGZE75在2011-04-25 13:14:39的发言:
楼上对于接触器的选项不需要斤斤计较,大一点对于同样的壳体的接触器来说,价格相差不大,但对于电气使用寿命相差很大,目前国内接触器使用的触点不是很耐用,选型大一点刚好可以弥补这一点,电机都有一定的过载能力的,保护太灵敏也不好。正常情况下电机也不可能突然负荷突变,所以选择1.05倍也是没有什么大问题的。
从保护的角度,不存在太灵敏不好这一说。从一般工程设计来讲,绝不可能让电动机超载使用,都会有余量。如果超载,肯定有故障或故障隐患,应立即检查。如果让空开这最后一个保护不灵敏,只会引起更大的事故及后果!这是任何人不愿看到的,且由此引起的后果最后都会集中到你的头上,你愿意负这个责吗?到时候别人问你为什么,你以你的理由来回答,是不会被接受的!何必呢。
超载使用是有的,如注塑机。但它是严格控制超载周期及额度的,且电动机可能也是按S4工作制制造的,空开可能按1.05倍整定。但这只是特例,不能作为常规来推广。