回复:昨天试通了用IPOD控制触摸屏.

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21414
  • 精华

    403
  • 被关注

    1504

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-25 16:11:22

29楼

quote:以下是引用姑苏城外在2011-04-24 23:37:48的发言:
to Zane

连接协议的不同,对速度影响相当大.您所说的浏览器使用的是HTML,HTML的运作机制理论上很难达到VNC的响应速度.但是如果用浏览器调用VNC控件的话就又是另外一回事了,因为这样其实用的还是VNC,也许这就是我们争论或者说理解上的误差.
04年做WEB的时候用的就是HTML,即使是画面中只有一个变量都会出现较大的延迟(输入不会,仅限于输出),如果能做到您所说的一秒那当然很好,那么您所用的协议应该不是HTML(也许我对网络协议的使用存在偏差,有机会向您请教).

PS:我这里对于HMI的处理是做很多个画面,但是每个画面里调用的变量很少,这样能有效的减少对HMI设备性能的要求,而事实上,我用IPOD控制就是实际项目,性能上完全没有问题.


的确如你所说,可我的变量很多,像你这样做不知要做多少个画面了。但我对响应速度的要求不高,应用上也是除了上位机,就取消固定终端了。我的应用目的就是提高劳动效率,降低劳动强度。