本人今天就遇到一个情况,与楼主提问相似的问题。
系统原设计,电机采用3AC-380V;3kW-8极,装置采用6SE70,4kW。结果把已有的装置文件灌进装置,启动即报F011故障,现场处理、检查均无果。
把我叫到现场一看,^_^,笑了。电机铭牌数据是:5.5kW-6极。应了楼主的问题,极对数和功率在装置里设的与实物“差糊”了(对不上)。我这里的P100=4,也就是矢量控制。结果根本就转不起来。
于是,我重新设置参数,采用“小马拉大车”的办法,让系统转起来了。效果还不错。得意中...