回复:为什么在S7-200 4~20ma模拟量输入数据转换中,要进行与和移位操作。请高手指点

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-26 08:25:34

4楼

模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:

Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl

其中:

Ov: 换算结果
Iv: 换算对象
Osh: 换算结果的高限
Osl: 换算结果的低限
Ish: 换算对象的高限
Isl: 换算对象的低限

呵呵,对于新手来说实打实的按照这条计算公式来做程序可能更容易入门一点。